Добавлено (19.05.2016, 15:16) --------------------------------------------- Собрали щитовой домик,и одновременно работали электрики.На следующей неделе забираю акты и заключаю договор с Мосэнерго.
natachernykh, Спасибо за информацию! Скиньте пожалуйста мне тел.электрика в личку. И еще один вопрос - у вас тоже опора через дорогу? Как перекидывали? На какой высоте?
Ну вот и всё. Меня электрифицировали. ))) Войны как таковой и не было. Один мотивированный отказ, пара жалоб в МОЭСК, один звонок в Щёлково. В первый день приехали и всё подключили, во второй выдали правильные документы. Заодно зашёл в сбыт, написал заявление.
Теперь про дороги. Участки эти в собственности Королёва. У меня чувство, что наша Администрация лукавит, когда говорит, что строить дорогу не должна. У нас юристы есть? Информация по участкам в ГКН (кадастре недвижимости) с ошибками, я написал об этом в Росреестр.
Пампушка, "типовые" ТУ от МОЭСКа возлагают на заявителя установку в ящик начинку с контролем мощности, автоматов 25А (это до 5кВт по каждой фазе), проектирование и строительство (когда столб через дорогу) ВЛ, точка присоединения на кончике столба (СИП и вся фурнитура за счёт клиента). Я сам поставил стойку, купил ящик, начинку: автомат 40А, счётчик "Меркурий 230 AR". Да, это стоило немножко нервов, но в деньгах обошлось дешевле. Зачем мне это надо? Ну, вот, захочу я поставить баню, например. А в баню – электропечку на 8-9кВт. Как я смогу подключить 8кВт на фазу с автоматом 25А? Никак.
Добавлено (03.07.2016, 12:03) --------------------------------------------- Да, после мототказа были изменены ТУ, после жалобы со мной всё же договорились на конкретный день, а после звонка электрики подключились со своим СИПом и опломбировали автомат.